    Máy bơm chữa cháy hoạt động như thế nào

    Máy bơm chữa cháy cũng hoạt động theo nguyên lý giống như nhiều loại máy bơm nước công nghiệp khác. Tuy nhiên, đặc điểm của máy bơm chữa cháy có một số đặc điểm nên chúng ta cần chú ý khi lựa chọn loại máy bơm này.

    1. Nguyên tắc lựa chọn máy bơm chữa cháy
    Việc lựa chọn công suất máy bơm chữa cháy trước tiên cần căn cứ vào yêu cầu lưu lượng, áp suất cần thiết của tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật PCCC QCVN 06:2020/BXD Nhà ở và Quy chuẩn kỹ thuật an toàn PCCC TCVN. 2622:1995 Phòng cháy chữa cháy và chữa cháy cơ sở và công trình - Yêu cầu thiết kế, TCVN 4513:1988 Tiêu chuẩn thiết kế cho các dịch vụ cấp nước bên trong, TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống phun nước tự động - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
    Khi chọn máy bơm chữa cháy, dải công suất thiết kế được chọn phải từ 90% đến 140% công suất trên đường đặc tính theo đặc tính lưu lượng và cột áp của từng hãng máy bơm.
    Phải sử dụng máy bơm turbin trục đứng khi nguồn nước nằm dưới đường tâm ống đẩy và áp lực nước cấp không đủ để đẩy nước vào máy bơm chữa cháy. Trong trường hợp này, máy bơm ly tâm trục ngang không được phép sử dụng.
    - Lưu lượng và áp lực của máy bơm chữa cháy
    + Đặc tính lưu lượng và áp suất của máy bơm chữa cháy phải đáp ứng các yêu cầu và sơ đồ dưới đây:
    + Lưu lượng lớn nhất của máy bơm chữa cháy - máy bơm chữa cháy không được thấp hơn 150% lưu lượng thiết kế.
    —Đầu áp suất bơm chữa cháy tương ứng với tốc độ dòng chảy thiết kế không được nhỏ hơn đầu thiết kế.
    ——Đầu của máy bơm chữa cháy dòng chảy bằng 0 (áp suất ngắt) phải nằm trong phạm vi từ 101% đến 140% của cột áp thiết kế.
    —Đầu áp suất bơm chữa cháy tương ứng với 150% lưu lượng thiết kế không được nhỏ hơn 65% đầu thiết kế.

    Động cơ máy bơm chữa cháy
    Máy bơm chữa cháy chỉ được phép chạy bằng động cơ điện và động cơ diesel. Một máy bơm chỉ được kết nối với một trục được điều khiển bởi một động cơ điện.
    Ống hút trạm bơm chữa cháy - PCCC
    Mỗi trạm bơm nước chữa cháy có từ 02 máy bơm trở lên phải có ít nhất 02 ống hút. Mỗi đường ống phải đảm bảo hút được tối đa lượng nước chữa cháy, khi một trong các đường ống bị hư hỏng hoặc cần sửa chữa thì máy bơm nước vẫn có thể hút nước từ đường ống hút còn lại. Đường ống cấp phải có van, đường ống cấp phải có đồng hồ đo áp suất để kiểm tra kiểm tra, van xả 65mm. Khi trạm bơm sử dụng máy bơm tuabin trục đứng, số lượng ống hút không được chỉ định.
    Đặt chế độ khởi động và dừng thiết bị trạm bơm nước chữa cháy
    —Áp suất dừng của bơm bù bằng 115% áp suất làm việc của bơm chữa cháy cộng với áp suất tĩnh của cổng hút của bơm bù.
    - Áp suất khởi động của bơm bù thấp hơn áp suất dừng của bơm này tối thiểu 01 bar.
    - Binh tich ap
    - Áp suất khởi động của máy bơm nước chữa cháy chính thấp hơn áp suất khởi động của máy bơm bù ít nhất là 0,5 bar.
    - Áp suất khởi động của máy bơm nước chữa cháy dự phòng thấp hơn áp suất khởi động của máy bơm nước chữa cháy chính ít nhất 01 bar.
    - Áp suất mở của van an toàn hoặc van xả cao hơn áp suất dừng của bơm bù từ 0,1 đến 0,5 bar.
    - Máy bơm nước chữa cháy sơ cấp và dự phòng được cài đặt khởi động tự động và phải tắt bằng tay thông qua nút bấm trong tủ điều khiển máy bơm. Việc tự động tắt máy bơm nước chữa cháy chỉ được phép thực hiện sau khi đã khắc phục hết các nguyên nhân khởi động và vận hành và máy bơm đã chạy ít nhất 10 phút sau khi khởi động. Chế độ ngắt tự động máy bơm chữa cháy không áp dụng khi máy bơm là nguồn cấp nước cho hệ thống PCCC tự động hoặc hệ thống đường ống đứng duy nhất trong công trình.
    Hệ thống máy bơm chữa cháy bố trí dãy chữa cháy
    Nguyên tắc bố trí máy bơm chữa cháy nối tiếp
    — Không được có quá ba máy bơm chữa cháy mắc nối tiếp trong mạng lưới máy bơm.
    - Các máy bơm mắc nối tiếp không được phép tự ngắt trong bất kỳ điều kiện áp suất hút nào.
    —Không được đặt van giảm áp hoặc van điều chỉnh áp suất giữa các máy bơm chữa cháy được bố trí nối tiếp.